在我的上一篇文章中,我谈到了为高层建筑建立泵排出压力(PDP)。在那篇文章中,我以德文塔为例。根据公式(高度x .434 + 100),该结构高度为844英尺,需要470 psi才能达到100 psi。需要这些极高压力的结构有一些额外的考虑,其中之一是存在独立的垂直区域。
为什么不同的区域?
根据NFPA 14(管理立管作业的NFPA)的规定,在压力超过350psi的任何点,立管中都不能有排放。因此,在需要更高压力的建筑中,你会发现多个区域的fdc会沿着结构上升。再看看德文塔,这里有两个区域,一个高区域和一个低区域。每个区域都有自己的泵与低区泵在地下室和高区泵在23楼。高区FDC与低区FDC位于一层,但从那里开始,立管没有排放,直到高度达到水头压力损失足够高,低于350psi。低区立管在23楼结束,在那里高区接管。这只是你在事前调查中需要注意的一件事。你不仅要注意有单独的区域存在,而且你还要注意每个区域的系统操作压力,可以在每个泵房找到,以及低区域结束的地板。
那么我们该泵什么呢?
显然,你的PDP将完全取决于火灾的位置。第一个到达的公司应该能够几乎在到达后立即收集这些信息,如果不是在途中的话。对于任何高层火灾,你总是想要泵到屋顶。如果其中一个建筑物的火在高区域,那就很容易了。只要计算出屋顶压力,然后把它泵到高区FDC。然而,对于低碳区来说,事情可能就没那么简单了。你还是会想要抽那个区域的“顶”。你不知道那个区域的确切高度,所以你不能应用PDP公式。当然,最好有低区系统操作压力在手。但是,如果你没有可用的信息,你最好的选择可能是使用“每层”方法(125 + 7 psi每层)。 It probably won’t be as simple as splitting the roof pressure in half; you’ll have to do more figuring than that. Be somewhat conservative with your math, though. While the “per floor” method certainly isn’t ideal, it will be a good place to start until you can get someone into the pump room to verify the system pressure. Sticking with the Devon Tower, using the per-floor method and pumping to the 23rd floor, I would come up with a PDP of 280 psi. This will most likely get us the water we need all the way up the low zone. A report from the pump room would then let me know that the actual system pressure for the low zone is right at 350 psi. I could then coordinate with the other pump operator in the series, recalculate our PDPs, make a couple of adjustments and we’re good. This may seem like a lot of figuring and intelligence gathering but keep in mind, time is on your side. That doesn’t mean that you can take forever, but you’ve got as much time as it takes for the crews to assemble, make the climb, locate the fire, assemble high-rise packs and make the stretch. That’s not a world of time, but with the information on hand from your thorough pre-incident survey, it’s more than enough time for you to figure your PDP and set up your pumping operation.
**如果你想知道为什么低区系统压力可能高于必要的100 psi到该区域的顶部,低区经常会泵过竖管,以供应水到与高区泵位于同一位置的水箱。然后,高区泵将从这些储罐中抽取水供给竖管一直到屋顶。在您的操作过程中,如果低区泵停止工作,但高区泵仍然功能,您将有选择泵水到那些高区水箱或简单地接管泵到高区通过高区FDC。
设置您的操作
当响应高层警报时,分配的顺序可能会根据您部门的标准操作程序而有所不同。假设两个响应引擎将负责泵送,第一个到达现场的引擎应该位于FDC旁边,距离连接处50英尺内,这样你的伸展长度不会超过一根软管。第二辆发动机应该在第一辆的正后方。当把车开进现场时,不要浪费一名消防员去接插头。根据NFPA规定,在任何FDC的100英尺内都应有一个消防栓。泵的操作人员可以很容易地用手千斤顶堵头。对于标准操作,泵操作员将手动插孔连接到桥塞上,然后将两个50英尺长的部分(分别来自两个独立的排气管)从发动机进入FDC的每一侧。这些连接应该使用至少2½”的软管,最好是3”的软管。由于最大操作压力较低,您将尽量避免使用LDH。此外,您还需要确保泵面板面向远离建筑物,以保护操作人员免受掉落的碎片的伤害,并在管道发生故障时使用远离泵面板的排放。
**如果建筑物在FDC上有一个Storz连接,它可能值得它连接一个门控的wye到FDC,然后运行你的线路到那与两个双女适配器。为了冗余,如果没有别的。
对于串联操作,第二台发动机的操作人员将手动千斤顶将线路连接到插头上。在此之后,操作人员需要运行两条独立的管线,分别从FDC的排气口到发动机的小吸气口。第一个引擎将简单地运行从钻机到FDC的线路。
一旦你建立了,你有你的PDP(s)建立,淹没你的线路,但保持闲置。要么是大楼的固定泵在工作,要么是你的。你不会增加固定泵,反之亦然。为了避免泵过热,你可以把你的水箱拉到泵和循环水或简单地充上一个有盖的排放,并打开相应的排放阀。这将保持足够的水通过泵,所以它不会燃烧。即使你在空闲的时候也应该这样做。如果建筑物的水泵停止工作或不能提供足够的压力,你可能会被命令开始抽水。作业中的每台钻机都应该慢慢加速,直到达到所需的压力。记住,虽然我们可以从数学上解释软管中的海拔损失和摩擦损失,但有些事情是我们无法解释的。管道的整体状况,包括水垢和腐蚀,可能会对流量产生严重影响,所以要听取攻击人员的报告,并准备根据需要调整PDP。
如果任何人有任何问题或纠正我,请在下面的评论区留下他们,为了安全,兄弟姐妹们。
评论
我们的贡献者的帖子没有经过审查188金宝搏是正规吗消防工程技术委员会,并反映个人作者的观点和意见。欢迎任何人参与。
如需审查内容,请访问www.sacthai.com/issues.
我们很高兴您能参与我们的讨论和互动论坛。在你开始张贴之前,请花点时间阅读我们的政策页.--鲍比哈尔顿
警惕垃圾邮件
我们积极地监控社区的垃圾邮件,然而一些确实溜了。请使用常识和谨慎点击链接。如果你怀疑你已经被垃圾邮件攻击,电子邮件peter.prochilo@clarionevents.com.
查看最近的一集和时间表即将到来的播客
180个成员
74个成员
13名成员
123个成员
您需要成为消防工程培训社区的一员才能添加评论!188金宝搏是正规吗
加入消防工188金宝搏是正规吗程培训社区