当消防队员听到“空气管理”这个词时,他们通常会想到在IDLH环境中,他们被教导如何最大化他们的工作时间。他们想象着消费课程,意大利面条训练,以及所有从招募学校和其他培训中获得的乐趣,这些都有助于他们在佩戴SCBA时延长操作时间。他们想到的是跳过呼吸和别人传授的各种技巧,以帮助从瓶子里尽可能地呼吸出最后一口气。这些都是管理你的空气供应的方法,但在你穿上自给式呼吸器(SCBA)去火灾现场,并爬进烟雾弥漫的走廊之前,空气管理是很好的。
NFPA标准1404涵盖了所有与空气管理有关的内容以及消防员应该做什么不应该做的事。这些项目包括退出IDLH环境消耗储备空气供给之前,让我们知道我们的低空袭警报提醒我们现在呼吸储备空气供给,然后修改发生在2006年指出,消防员应该退出IDLH环境在低空袭警报激活。目前使用中的大多数SCBAs都是在剩余瓶寿命的25%时发出低空气警报,但2013年NFPA 1981年的开路SCBAs标准进行了修订,将低空气警报激活率从25%改为33%。我们知道30分钟的瓶子不能给我们30分钟,45-60分钟的瓶子也不能给我们30分钟。这只能通过花时间在我们的SCBA和训练来改善。从25%到33%的标准变化意味着,如果消防队员没有更好地为他们的工作环境做好准备,我们在这些建筑内的工作时间将会缩短。然而,我想提醒大家的是,这些空气管理技能和低空气警报的标准实际上比这些数据显示的要短,这不是任何人的错,而是我们自己的错。
这不是任何人的错,而是我们自己的错,因为我们负责每个班次的钻机检查,或者如果是一个志愿者部门,定期进行检查。除了我们自己,没有人会在每个班次检查他们的SCBA,而司机/工程师的工作是在我们的值班之初检查钻机时检查备用瓶的液位。什么被认为是低?隔间里的一个备用瓶子上有3500psi,好吗?我的意思是;这只是一个“备用”瓶子。当你为自己的弹跳座椅做SCBA检查时,问自己,“这个SCBA里的3500psi可以吗?”每个人的回答都应该是响亮的“不”!我不知道你,但是当我在学校招募和你打低空袭警报钻场导师通常会让你放弃做你正在做什么,呼吸你其他的瓶子从低空袭警报激活,直到你的最后一口气,或者有时只是最后500 PSI。这让我们知道,如果我们的低空气警报被困或丢失,我们真正有多少时间,我们实际上可以让500或1125 PSI的少量的时间。 The results we’re quite shocking, and while they varied, most could make that last amount of air last for quite some time. So, in reality, anything less than full could be a life or death decision we make correct?
满的。什么是完整的?我们知道4500psi是满的,但我们也知道填充这些瓶子会产生摩擦,摩擦会产生热量,热量会导致膨胀,当这些瓶子从温暖变冷时,里面的空气压力会下降。因此,一个读数为4400-4500的瓶子在冷却后可能会在4100 PSI处结束。如果瓶子非常热,那么4500psi的读数可以压缩到3800psi或更少。你们部门对满瓶酒有什么规定?你对满瓶酒有什么个人规定?如果你或你的部门没有一个“标准规则”,我强烈建议你制定一个。大多数人会告诉你4000 PSI的瓶子很好,我也同意这是很容易做到的。附上的图片是备用的瓶子,我从瓶子隔间周围的引擎,我做了钻机检查在我的最后一个班次在消防站。它们都在4200 PSI或以上。我曾听到有人说,3000 PSI已经足够了。这是真的吗? If we as firefighters are only getting 12-20 minutes average working time out of a 30 minute bottle with a 25% low air activation alarm, how low will that number fall when it’s at 3000 PSI and the low air alarm is activating at 33% bottle life? 6-8 minutes is probably a close ball park range and that’s with firefighters going on air at the point of entry; not yard breathing or door dancing away their air supply. I would recommend not going below the 3800 PSI mark. This is a department wide number that I think is manageable for career and volunteer departments alike, but
3000psi或接近这个数值的任何地方都是绝对太低的,是不可接受的。我们发誓要尽我们所能保护我们所服务的公民。我想我们可以在超过6-8分钟的时间里保持最好的状态,对吗?
空气管理由我们负责。我们首先检查钻机和SCBA。我们可以控制在IDLH环境中操作的时间。在警报响起之前,我们就能很好地控制SCBA瓶子的高度或装满的程度,然后钻机就会带着Q钉离开消防站,穿过一个繁忙的十字路口,接到火灾报告,发现有受害者被困。所以问问你自己,你能在六分钟内搞定主要的受害者吗?你发过誓的。
评论
我们的投稿人的帖子不经过审查188金宝搏是正规吗消防工程技术委员会,并反映了作者个人的观点和意见。欢迎任何人参与。
有关审查内容,请访问www.sacthai.com/issues.
我们很高兴您能参加我们的讨论和互动论坛。在开始发帖之前,请花点时间阅读我们的政策页面.--鲍比哈尔顿
警惕垃圾邮件
我们积极监控社区的垃圾邮件,但是有些邮件还是会溜过去。点击链接时请使用常识和注意事项。如果你怀疑自己被垃圾邮件、电子邮件击中了peter.prochilo@clarionevents.com.
请查看最新的剧集和时间表即将到来的播客
您需要是消防工程培训社区的成员添加评论!188金宝搏是正规吗
加入消防工188金宝搏是正规吗程培训社区